引用引用第1樓711022027于2016-07-03 09:11發表的 :模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。用排除法1.模擬量模塊問題。2.儀表變送器問題。3.干擾。
引用引用第2樓huangpeng于2016-07-03 10:02發表的 : 我晚上在去現場 把儀表變送線 弄下來接到 4到20毫安 信號發生器上面 看看數值是不是穩定 但是來說廈門宇電的儀表應該是沒有什么問題啊 儀表到PLC在同一個柜子4到20毫安的線不到1米長
引用引用第7樓huiyang于2016-07-04 13:53發表的 :200哪個模塊的?有個模塊就有這種問題,最好用直接接電偶的,非要用這個模塊的話接地一定要良好才行。要是接地就不好話,還有個方法。把你轉換個溫度值做一個平均值處理。溫度正負一二度之間波動。要是嫌波動快的話,把平均值處理時間加長就好。
引用引用第5樓跑步向錢于2016-07-04 05:08發表的 :來張電箱布置照片!懷疑電源干擾所至。
引用引用第6樓yaanlh于2016-07-04 07:13發表的 :溫度傳感器用屏蔽線并且接地。