hlwsgwayne
級別: 正式會員
|
QD70P8中的“定位數據”有10段定位編號,而我在這10段編號的“運行模式”中全部選擇的是“定位結束”。請問,我要怎么才能隨機選擇定位編號?比如,我運行軸1,第一次我想執行編號1,第二次我想執行編號3,第三次我想執行編號2……等等等等,是把定位編號寫到哪個緩存地址?還是有另外的方法? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有一個緩存決定啟動哪條定位數據,K1是第一,K2是第二。 |
|
---|---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
無法任意的自由啟動No.定位數據,只能通過PLC程序來達到想要的目的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
這個模塊只能從第一個定位地址開始,按四樓的做法來做 |
|
---|---|---|
|
easycase
級別: 探索解密
|
以下圖片是小弟實測出來的程式段,都要寫在K0 |
---|---|
|