zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
電腦筆記本用網線與西門子S7200PLC連接CUP是ST60的,插上網線后本地連接顯示未識別,筆記本系統是WIN7的,請問大俠如何解決? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
IP地址正確,驅動正常的情況下,關閉無線網卡看看。 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
從你的圖片可以看你的電腦和PLC沒有連接.如果你沒插網線.請插一下網線. 如果己插了網線請換一根試試 如果電腦和PLC之間連接了的話.你圖片中的本地連接應該是兩個電腦帶個感嘆號的圖標 |
|
---|---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
電腦網線測試過了沒有問題!網卡也沒有問題!本地連接與路由器能連接!網線插上Plc 就無法連接!Plc 與其它電腦能連接上!只是這臺電腦不能連接!不知道問題出在哪里? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
Win+r Cmd Ping Plc ip地址 |
|
---|---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
Win+r Cmd Ping Plc ip地址測試已經連接端口無法打開或正在被其它應用程序使用 聯想的筆記本W(wǎng)IN7系統32位,用step7 microwin smart v2.0通過以太網和200 SMART ST60CPU建立通訊連接時,能夠找到CPU了,但是一點擊“確定”按鈕后就提示“端口無法打開或正在被其它應用程序使用”,重新啟動電腦也不行,也沒有打開其它程序?換了一臺XP系統的電腦就能順利通訊,沒有此問題,但聯想筆記本就是不行,不知道是硬件原因還是軟件原因造成的?求幫助。 [attachment=148362] |
---|---|
|