muyann
級別: 正式會員
|
1PG模塊控制IAI的脈沖型電缸,電缸自帶回原點,只要PLC給個原點復歸信號就可以,回原點后會輸出回原點完成信號。 那么我想請問1PG的BFM設置的參數,會不會和電缸的回原點沖突? |
---|---|
|
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
|
用IAI電缸本身IO回原點,1PG設置的回原點就可以不用,如果同時回的話,IAI回原點會自動優先的。 |
---|---|
|
muyann
級別: 正式會員
|
謝謝您的回答,那如何不用1PG的設置回原點呢,怎樣屏蔽1PG不用的這些參數呢,還想請問下FX3U不帶定位模塊最多只能控制3個軸嗎? |
---|---|
|