樓主  發表于: 2016-05-13 16:15
項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。

現方案,  主軸變頻, 編碼器測速。

測得頻率寫給伺服PLSV指令。

三菱熱線說實現不了工藝。

我覺得或許,  主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入,  全都是變頻。  不用伺服。

大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-13 16:55
速度同步用伺服的速度控制就可以,速度用內部速度,不要使用模擬量
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-12-21
查看cmsn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-13 19:08
主軸變頻器加PG卡,主軸速度計算好給到伺服,這樣精度比較高,單純變頻器可能精度不是恒高
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-14 04:54
還是要看控制精度,,,做也能做
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-14 08:46
贊成2樓兄弟的方法, 要看控制精度, 編碼器加PG卡, 保證了變頻器的恒速, 再給伺服會好一些。  本來今天要去現場的,昨天我跟廠方購通說可能實現不了工藝,他就不讓我去了,還說你編不了到現場來干什么, 我只能呵呵了,完貼。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
zhaojun90052
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1422 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2024-11-14
查看zhaojun90052的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-14 09:03
用SEW 61B變頻器就可以了 變頻器要配SEW的同步卡,電機都要加編碼器,很容易實現,SEW的同步控制比較穩定可靠
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(flyfeky) 真誠感謝!