確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。

有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?

謝謝大家!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-21 10:19
380V 的電熱管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根電熱管,三相不平衡,各相電流不同。
22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
還要考慮安全系數,40A肯定不行。
其中一相有二根電熱管,三相不可能用同樣的SSR,除非每根電熱管單獨控制,用4個SSR。
SSR必須加散熱器,如此大電流,還得加風冷,自然散熱肯定不行。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-21 10:48
得用3相80A的SSR!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-21 12:17
還是只裝3條好,一條留著備用
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-21 13:44
國產的SSD可靠性都不怎么的,還是買法國等進口品牌的比較放心。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-21 21:25
要加散熱器及風機,一般兩個固態用一體的散熱器,加一個風機!!!
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-21 21:45
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
不對,22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
三想的才是33A    22000/380/1.73=33.46A
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-21 22:12
二手 3相SSR 需要聯系:1584418454
[attachment=146820]
[attachment=146821]
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-22 08:17
1;33A應該是4根電壓是220V、總功率是22KW的發熱管星型接法的電流。
2;樓主的表述讓人理解認為是功率是22KW,電壓380V的發熱管。電流應該是58A。
3;功率這么大可以考慮選擇使用SCR(電力調整器)
4;SSR可以考慮三菱、陽明。
5;國產的有希曼頓(他家好像只有單相的,客戶使用過)
[ 此帖被dmh在2016-04-22 08:31重新編輯 ]
不斷向前
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-22 20:35
一定注意,留足夠余量,額定電流值是在25度是的電流。
溫度上升時,負載能力急劇下降,
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-22 20:45
引用
引用第4樓xiakebiao于2016-04-21 13:44發表的  :
國產的SSD可靠性都不怎么的,還是買法國等進口品牌的比較放心。

應該是SSR,不是SSD ,SSD是固態硬盤。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-04-23 10:05
謝謝各位,大概明白了!