其實功能已經實現了,可以正常加熱。但是兩個EM231RTD模塊上SF不停閃爍
1. 模擬量地址不會錯
2. DIP開關不會錯
3. 8通道加熱,該短接的都短接了
咨詢了技術熱線,說是沒有接屏蔽線的關系,但是我在線讀取值很穩定,不存在干擾情況,個人認為不是這個原因,希望哥哥姐姐們幫忙分析分析。
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-21 17:32
找到原因了 要8個通道都接上RTD SF燈就滅了。
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-21 17:34
還有一個百思不得其解的問題,固態繼電器觸點端接的是火線,在線圈不得電的情況下,測量觸電另一側與零線間的電壓差居然是220V,這是為什么,那豈不是固態繼電器線圈不動作也在加熱?但實際是不加熱的。
xufuhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 582 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2021-08-15
查看xufuhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-25 10:09
不使用的通道要短接!