qq791569514
級別: 略有小成
|
小弟請問圖片中的接線 是怎么理解 要是用三菱FX的PLC的話連接 應該怎么接線了 求解釋下 謝謝 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
就是要將---- 變頻器的電源24v(PC) 經過PLC 接點送到要運作的點。 STF:正轉 STR:反轉 .............. 以STF為例 若模組是繼電器:一端接PC ,一端接STF。 若模組為晶體管:如圖所接。(警語的目的是,不要讓兩組不同的DC電源並接) 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋?? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zengrj521
級別: 略有小成
|
這個比較好理解的。用外部控制電源是,只要SD--STR ,或者SD--STF,更多的SD---RH, SD--RM,SD---RL,,,是一對信號。外部控制繼電器的電源即可。 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋?? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zengrj521
級別: 略有小成
|
增加外部輸出使用繼電器轉換。 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋?? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dre58377
級別: 略有小成
|
加繼電器,乾接點與變頻器相接;;線圈端與PLC,變頻器內部24V不要與電控箱其它的24V接在一起 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋啊?? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1553122298
級別: 論壇先鋒
|
三菱變頻器都是內部有控制電源,與PLC連接加繼電器過度一下控制就可以了,西門子420變頻和西門子PLC用模塊輸出直接控制,其它系列不是太清楚,沒用過, 樓主留言:但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋啊?? [ 此帖被1553122298在2016-03-24 14:06重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qq791569514
級別: 略有小成
|
但是我見過的 三菱的漏型是變頻器PC端子接外部的24V 和STF是從三菱PLC的Y0輸出接的 Y0的公共端子也是外部的OV啊 這個怎么解釋。? |
---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
|
樓主說的也有道理,內部有電源,你可以不用,用外部的,三菱變頻器說明書上都標注的,用繼電器開點過度的,外接24伏穩定性是不是達不到,我也不是太了解,我用過西門子電源模塊壞了,是供通訊借口?24伏電源的,我沒有備件,后來通訊接口模塊電源24伏,我就從普通直流電源24伏取的,用二年了,也沒問題,我認為穩定性再長遠還是有區別的,為什么西門子電源模塊那么貴,說的不對不要見笑。 |
---|---|