美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wv5575
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 130 點
下載積分: 666 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-02-29
最后登錄: 2024-12-20
查看wv5575的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-18 20:24
一個CP1W-CIF11選件板是否能連接兩臺以上的變頻器進行通訊?通訊接線是否都并在一起的?有哪位高工能賜教下?謝謝了!
szqiaolin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-19
最后登錄: 2016-04-30
查看szqiaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-19 14:50
可以連接多臺變頻器通訊,RS485只接兩根線:SDA-接變頻器的Data-     SDA+接變頻器的Data+     FG接屏蔽層。
szqiaolin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-19
最后登錄: 2016-04-30
查看szqiaolin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-19 14:52
上面的一個字符寫錯了,改為:

可以連接多臺變頻器通訊,RS485只接兩根線:SDA-接變頻器的Data-     SDB+接變頻器的Data+     FG接屏蔽層。