美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-12-17
查看hb07303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-31 11:58
我是個新手,最近在玩S7-300系列的PLC。今天嘗試了下在線編輯程序,發現有個很基礎的問題實在是搞不懂。比如原程序正在運行中,I0.0接通并直接輸出給Q0.0。如果此時我將Q0.0修改成Q0.1并將其下載到PLC中,由于I0.0是接通的,則Q0.1也會接通。但此時Q0.0仍然處于接通狀態盡管修改后的程序中并沒有Q0.0。如果想讓Q0.0斷開必須STOP掉PLC在運行,這樣才只有Q0.1輸出。但機器運行中可不能STOP啊,這樣給程序修改就帶來很大的麻煩啊,大家都是怎么樣做的呢? 本人新手,渴求大家的解答,謝謝
[ 此帖被hb07303在2015-10-31 12:28重新編輯 ]
堅持不放棄 成功就會近一點
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-31 21:10
可以在變數監視表中強制 Q0.0 = 0
hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-12-17
查看hb07303的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-02 11:43
變量表里進行修改,嗯,確實可行,謝謝
堅持不放棄 成功就會近一點
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-05-19
查看zhoufall的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-03 12:33
  程序中雖然沒用  但是已經寫為1  從沒有復位為 0  
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲