三菱觸摸屏與FFU進行RS485通訊反應慢,通訊燈亮一下停一下過4~5秒再亮,不是一直閃亮,讀取的數據一會有一會沒有變成0這樣反復跳來跳去是什么原因?是通訊接線不對還是其他原因?找不到接線圖按這個接的兩線制不知道對不對?還請各位高手指點迷津,謝謝!十萬火急啊!是MODBUS RTU協議
parasanna
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 478 點
下載積分: 565 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2018-07-26
查看parasanna的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 22:27
會不會是掃描周期太長了
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-28 22:36
哦,還加了一個FFU通訊采集器,說是波特率對不上要加這個