請教大家,220V電磁閥安裝時沒有接地線,可否將其供電電源用漏電斷路器控制而不接地線呢?必須要接地線嗎?有沒有相關規范說明呢? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
貌似電磁閥的金屬部分都是固定在機臺的金屬架上,已經接地難道還要重復接地? 此情況下,機臺接地良好即可。現在很多電磁閥都是2條線的吧。。。 |
---|---|
|
yunhsk
級別: 正式會員
|
多做幾個接地更好,關鍵是真的接地。用萬用表一端接做好的地另一端接火線,能夠成標準電壓就說明接地是好的。 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
電磁閥DC24V是沒有接地端的,如果是AC220V有接地端的需要接地主要是為了防止漏電電流電壓可以流到大地防止觸電,漏電斷路器是再多一重保護是另一個問題了,接地是必須的。 |
---|---|
|