可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 10:59
不用plc可以做到。詳情你可以去找找變頻器方面的應用教材看看。這早已經是變頻器的一種多行業的成熟應用
樓主留言:
用rs485好點還是并聯ai口好點?謝謝
宇旺奧特曼
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2015-11-17
查看宇旺奧特曼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-25 12:23
用rs485好點還是并聯ai口好點?
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-25 12:52
485最大鏈接臺數一般在32以內,ai口我沒有看到最大鏈接數
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-25 13:09
不用PLC也好解決的,一樣的變頻器會調節精度高些,變頻器里有個連動比例調節功能,早期的同步控制這樣用的很多,也有用同步控制器的,我就用過臺達的同步控制器,如果用PLC就485通訊,精度也不錯的,就是變頻器個數有限制,
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-25 14:47
精度,精度,不要PLC無法修正誤差
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-25 16:31
不用PLC可以,很多變頻器都可以選裝PG卡,支持閉環矢量控制,比PLC控制同步精度高的多,要求不嚴格,用變頻器的模擬量輸出,控制從機變頻器也行。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-25 19:22
用同步器(配套位移傳感器)比較簡單,
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-25 20:15
你好!
我在一家公司面試時,遇到這樣的問題:即 PLC 控制變頻器,然后控制幾臺同步馬達,同步工作,(速度改變,也要保證馬達之間的同步)。
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-25 20:17
上面說的變頻連動比列調節功能,及同步控制器,以及裝PG卡,能實現這個功能嗎?且要解決張力糾正。(用與老設備更新)
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-25 20:23
引用
引用樓主宇旺奧特曼于2015-10-25 10:49發表的 多臺變頻器按比例同步運行,來看看嘛 :
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝

看精度要求,精度不高就用模擬量,主變頻器模擬輸出,跟隨變頻器直接并聯接,變頻器內部都有模擬輸入偏移功能。
精度要求高,可以選用帶主從功能的變頻器,通過總線連接。
常用的還有同步控制器。
如果要求非常高,嚴格要求變頻器同步,就需要另外想辦法。
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-25 20:41
我廠現在的一臺設備,5臺變頻器,用同步控制器主板實現同步控制,5臺變頻器外接5個頻率顯示屏,可以分別調節5臺變頻器,總控電位器控制5臺變頻器同步。
  • «