美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
少年愛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 186 點
下載積分: 297 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-11-21
查看少年愛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-15 21:34
為什么  給M1104一個信號   M1001不能夠復位呢???
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 21:42
m1104不用脈沖就可
樓主留言:
這是為什么呢  ,如果給M1104一個脈沖,M1093就是ON,為什么后面的回路不會斷開  ,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-15 21:57
M1001前面不是并串聯M1093常閉點嗎?M1093打開了怎么可能會復位
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
pengyingqian
向大師學習QQ.408171726
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2129 點
下載積分: 2174 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-10-15
查看pengyingqian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-16 02:43
1樓正解
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 266 點
下載積分: 845 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2024-11-08
查看chenzibao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-16 07:32
這個問題還沒見過,長見識了。謝謝
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128472 分
在線時間: 4056(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-23
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-16 07:51
X2A可能是故障點,因為你沒排除故障所有復位不了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xingzb2) 熱心助人!
    iujfang
    怪人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 205(小時)
    注冊時間: 2010-05-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看iujfang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-16 08:13
    X2A處于接通狀態,怎么復位
    寧靜致遠h
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 103 點
    下載積分: 596 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2015-09-15
    最后登錄: 2016-03-18
    查看寧靜致遠h的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-16 08:20
    用的是脈沖,只能是瞬間復位又接通了
    lay111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 1123 點
    下載積分: 27455 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2019-01-14
    查看lay111的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-16 08:23
    上緣信號切斷一個循環時間後又通了,下一循環後若觸發條件依然成立線圈當然再次激磁
    富陽工控
    燈泡電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 536 點
    下載積分: 23623 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2012-07-06
    最后登錄: 2024-11-01
    查看富陽工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-09-16 08:25
    X2A
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-09-16 08:35
    X2A通,M1000不通的情況下,給脈沖信號M1104,M1093只是瞬間接通又斷開了,所以下面一句的程序,也是瞬間M1001斷開又接通,體現在外部就是沒有復位。看你是要實現什么功能,如果想做復位動作然后再導通,就給M1093加延時。比如
    LDP M1104     SET M1093

    LD M1093        OUT  T0 K1000

    LD T0               RST   M1093
    QQ76214024
    lqm003
    于英劍
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 741 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2015-07-02
    最后登錄: 2021-04-17
    查看lqm003的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-09-16 13:19
    按圖中原理看,當M1093動作時M1001應該能復位。如果不能復位說明,M1104沒有起作用。要注意M1104是上升沿觸發。
    于英劍
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go