PLC接了個E6B2-CWZ6C編碼器,用相位差輸入方式,做定長用。機械轉動方向和編碼器旋轉方向相反,用CTBL指令做中斷  比如編碼器旋轉一圈是1140個脈沖 ,機械距離是200MM  現在要走400MM 就是要計數2280個脈沖時發生中斷  但是因為編碼器是反方向 所以計的數是負數 請問師傅們 我應該怎么做 ?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-15 13:38
把AB兩根接線對調方向就變過來了
312284532
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2016-07-22
查看312284532的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-15 15:06
這個型號的編碼器是不是360個脈沖一轉?接到PLC相位差輸入的話就是1440了 對么?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-15 15:21
引用
引用第2樓312284532于2015-09-15 15:06發表的  :
這個型號的編碼器是不是360個脈沖一轉?接到PLC相位差輸入的話就是1440了 對么?

相位差,4分頻后應該是2000吧!以前試過!
312284532
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2016-07-22
查看312284532的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-15 16:56
我看了表面寫了360p/r   是不是指360個一轉 接了 A B相  相位差方式不就是1440了嗎? 對不?  這個編碼器接在了液壓馬達上  老是走不準 老是剛沖 已經很慢了還是過沖  師傅有沒有解決辦法?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-16 08:42
引用
引用第4樓312284532于2015-09-15 16:56發表的  :
我看了表面寫了360p/r   是不是指360個一轉 接了 A B相  相位差方式不就是1440了嗎? 對不?  這個編碼器接在了液壓馬達上  老是走不準 老是剛沖 已經很慢了還是過沖  師傅有沒有解決辦法?

是用的高速中斷嗎?