各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。 1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事。 2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎? 以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。 請各位大神幫忙解決一下,謝謝。 (研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊 ) [attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626] |
---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
接上電機就好了。 樓主留言:您好,感謝您的回答,電機之前一直是接著的,不過是空載,反饋的累計脈沖也是一直跳動,另外還有輸出轉矩,肉眼看不到電機轉動,但是實用軟件檢測會看到不時的出現輕微轉動,截圖上有;請問這可能是哪些原因造成的呢? |
---|---|
|
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
|
我覺得是零點漂移,驅動器參數沒設置好。 樓主留言:感謝您的回答,請問零點漂移主要和哪些參數有關呢?小弟也是剛接觸伺服,不太清楚具體會出現哪些問題以及相關問題的處理、、、 |
---|---|
|
long133445
級別: 正式會員
|
接電機,看參數,還有就是PLC上你要設報警后脈沖數清零的步驟! 不然后果很嚴重!圖片我就不傳了, 樓主留言:感謝您的回答,PLC上設報警后脈沖數清零的步驟是指輸出連接到伺服放大器CR端子嗎,清空滯留脈沖用?另外之前的幾張截圖都是帶電機空載運行的,出現這種情況會有哪些原因呢?謝謝啊 |
---|---|
|
15861560585
孤獨前行
級別: 正式會員
|
是位置控制,那有可能是干擾的,接地試試,然后驅動器設置濾波參數試試 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
現場環境振動大么 |
|
---|---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
|
先將伺服使能ON,測試下機械共振點,把共振點抑制掉,再向上調整增益,模型環。沒有上使能參數波動是正常的,無需擔心。 |
---|---|
|