美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 17:41
圖中紅框中儀表有什么作用?
如何操作?
它會引起主變壓力釋放保護動作。  [attachment=136831]
[ 此帖被sanlihu在2015-07-01 12:47重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
fpqasdm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 154 點
下載積分: 4251 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2016-02-15
查看fpqasdm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 18:41
下載看看,多謝分享
gkcl2015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-05-05
最后登錄: 2021-10-14
查看gkcl2015的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-03 09:50
多謝分享了
hanlonman201
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 284 點
下載積分: 5330 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2015-06-09
最后登錄: 2016-01-02
查看hanlonman201的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-03 22:09
壓力保護器把 !超了設定的 壓力呀 就 動作@
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-04 08:18
瓦斯繼電保護,防止油變內部由于運行溫度導致壓力過高的保護裝置,接線在常閉或常開觸點上,提供報警信號或切斷主變真空斷路器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sanlihu) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1194 個
    工控威望: 1739 點
    下載積分: 7556 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-07-06 23:13
    謝謝朋友們的回復
    當變壓器因某種原因油壓升高時,油膨脹,最后充滿整個腔室,觀察發現腔室內混濁不清,排油排汽后,變清晰。過幾天又是同樣,一個月不排,壓力釋放保護動作報警。
    請問這正常嘛?我懷疑主變內部有故障。(注:主變是無載調壓,分接開關沒有動過,按理說正常溫度變化不會產生氣)
    大家怎么看
    在取油去化驗前該如何辦妥當。
    吉圓電氣 QQ751673698