譚錫峰
級別: 略有小成
|
我現在手上有一條全自動的生產線,輸入輸出總點數有320點,如果用FX3U的是不是超點了?我想用Q系列的但是沒有用過,不知道該怎么配置,電源模塊;CPU模塊;輸入模塊;輸出模塊;主機板都用什么型號的,求高手幫幫我吧,跪謝了 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
可以用L系列,步數不多用L02cpu,20K步不帶SD卡記錄功能.步數多,用L26cpu,260K步,帶百兆以太網,SD卡記錄功能.不用主機板,64點一個模塊,只需要5個輸入輸出模塊.功能強大.主機分帶cclink和不帶cclink的. |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
想怎么配就怎么配,注意開關電源電流大于模塊需要的電流就行 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你把要的輸入輸出點,模擬量,溫度這些說出來我幫你配。 一般是先選模塊,選好模塊再定基板。CPU看你要求的檔次。檔次根據模塊的耗電量,大多數Q61P直接就夠。 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
Q312B Q61P-A2 Q02UCPU QX42 QX42 QX42 QX41 QY42P QY42P QY41P |
|
---|---|---|
|