1935807118
級別: 家園常客
|
過幾天要去幫個朋友調試臺機器,用的是FX2N-1PG控制三菱MR-JE-200A的伺服馬達,由于初次使用1PG和三菱伺服,有個問題想請教下,在PLC里寫的1PG程序上已經定義好了電機每轉脈沖數以及每轉移動量,伺服驅動器上還需要怎么設置,因為我以前都是用的是PLC本體發脈沖控制伺服馬達,在伺服馬達上定義好轉一圈多少個脈沖就可以了。有知道的大師還望指教下,謝謝! |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
定位模塊上面最好設置為1:1,然后在伺服驅動器上面設置電子齒輪比。 |
|
---|---|---|
|