liaohp
級別: 略有小成
|
三菱Q系列PLC與FX系列PLC如何通信 我現在有硬件: Q02Hcpu+QJ71c24 FX3Gcpu+FX3G-485-BD 如果想把他們連起來,實現通信!請問是通過什么協議通信,我看三菱FX有無協議通信和專用協議通信,到底我該用哪個? 然后我看FX有N:N網絡、計算機鏈接、無協議....;到底用哪個合適、簡單?FX參數設置的專用協議到底是指什么呢? 另外,Q系列PLC端我可以用協議支持工具,這樣的話,F(xiàn)X端還需要寫程序嗎?Q發命令到FX,F(xiàn)X會自動返回我需要的數據嗎? 請指教,謝謝 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
cclink 比較簡單,485沒用過 |
|
---|---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
請問,就我說的fx 3g+485bd 如何實現cclink ,給個方向也行啊 |
---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
但是我的硬件已經定死了呀 FX3G和 FX3G-485-BD,有什么其他方法嗎 |
---|---|
|
oyiwiw
級別: 略有小成
|
帥哥,可以用QJ71C24的CH2(RS422/485)和 FX3G-485-BD進行通訊。 |
---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
謝謝,我已經做成功了,計算機鏈接協議 用的通信協議支持功能
|
---|---|
|
liaohp
級別: 略有小成
|
謝謝,我也是搞編程調試的,只是想自己提高一下,目前我這個案子已經完成了 現在我又碰到另一個問題,如果我兩邊都用無順序協議通信,采用485兩線制,請問如何避開同時發送的問題,謝謝。
|
---|---|
|