歡天喜地
級別: 略有小成
|
如何防止溫控器的固態繼電器燒毀導致燒毀其他東西? 一般我們常用的小加熱塊都是用溫控器去控制固態繼電器然后再控制一根火線控制發熱管,熱電偶反饋到溫控器。前段時間客戶反映有個固態繼電器壞了,導致加熱塊一直加熱,差點燒毀設備。怎么解決?換加熱專用的固態繼電器??我們的發熱管才一兩百瓦而已,用專用的老板又計較成本了。有人說裝兩個,零線火線各一個,不可能同時壞了吧。我覺得這樣也不可行啊。求高人指點,因為我們也很少用到加熱的。都是偶爾有個小加熱塊而已。 謝謝!! |
---|---|
|
zjb321
級別: 探索解密
|
前面加多一個接觸器,利用溫控器的高溫報警輸出來斷開接觸器線圈,從而達到斷開加熱電路起到保護作用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
溫控器有帶報警輸出的,超溫報警 |
|
---|---|---|
|
lqc2856
級別: 略有小成
|
利用上偏差報警來限制 我們之前用OMRON的 SSR固態繼電器 也有試過這種情況 不過后來加了CT好像也沒這種情況出現 |
---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
溫控超溫報警可以接一套降溫設備 |
---|---|
|
tangrenbo89