各位大蝦,小弟最近開始調試PLC485串口通信,先在PLC中定義了485通信格式,波特率9600,7位,偶校驗,1停止位;然后通過串口調試助手向PLC發送強制Y0置為1的指令,

但是,用串口調試的時候,發送:02 37 30 30 35 03 46 46 想強制Y0置位為1時,串口只收到00,485模塊上RD指示燈閃爍,是不是PLC程序中,關于通信的內容寫的不對?小弟快瘋掉了,還請大蝦們多幫幫忙,小弟感激不盡。PS:有在上海做工控的朋友么,小弟想當面請幫忙,重謝!


crossingao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-02-02
最后登錄: 2015-06-19
查看crossingao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-01 21:25
坐等大蝦出現
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-01 23:09
D10后面那個K2改為K0試試
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-05 00:15
你對于這種通信理解錯了,485通訊只是一種物理的通信接口。并不是通訊格式。三菱的這種通訊方式是自由口通訊。
RS指令后只能把發送數據(D10。D11),接收的數據放在(D20.D21)中。
如果你想用串口發送數據來強制點亮PLC的一個輸出點,應該研究下三菱PLC和上位機的通信協議。不過三菱的PLC我沒有了解過。
但是我做過臺達和OMRON的。臺達是遵循的標準的DOUBUS協議。OMRON是HOSTLINK通訊協議。只要按照要求的內容發送數據格式就好了,比如用臺達PLC采用ASC模式,串口調試軟件發送(:000508FFFF00F5\r\n);可以點亮PLC里面的M120。
通訊是工控里面的難點,希望這些能幫到你,祝君好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(crossingao) 熱心助人!
  • 羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-03-05 11:42
    找到之前做的一個調試ok的RS232通訊程序。。。

    [attachment=132522]
    樓主留言:
    真誠感謝!不知有沒有調試的通RS485程序,我試了好多種梯形圖,就是調不通