美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2024-12-11
查看weiyishan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制電磁閥通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,哪位高手指點下,線全換過
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-05 22:09
PLC內部的繼電器異常了。
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2024-12-11
查看weiyishan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-05 22:15
控制的中間繼電器不吸合,把中間繼電器拔掉,還有電,郁悶
weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2024-12-11
查看weiyishan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-05 22:15
懷疑是干擾,但是查不出來
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-06 08:12
1.PLC 是否為24V 輸出?
2.繼電器線圈是否也是24V?
3.將繼電器線圈直接送24V,是否會吸磁?
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-06 08:37
PLC通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,是電磁閥不正常嗎?有電壓可能是你的繼電器觸點接的是零線,或者你的220V是隔離變壓器供電的,但是應該電磁閥動作是正常的,不正常就要檢查你的接線了,PLC輸出繼電器能動作就和PLC沒有關系。
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-06 08:45
220V的線圈十幾V的電壓   是不是有什么地方電線皮破了漏電?建議換個線圈和連接線看看
zhudaowen
天酬道勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 239 點
下載積分: 683 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2015-02-06
查看zhudaowen的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-06 08:51
你可以在PLC輸出的時候,量有10多v,的時候,把PLC輸出線拆掉,如果還有跟PLC無關,以此內推排除,不過量有10V也沒關系,他吸合不了的,再者看看你的萬用表可準確,
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-06 09:06
把電磁閥的地線也接上試試
心中的陽光
技以立身/德以立人/信以立世
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2022-10-20
查看心中的陽光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-02-06 16:03
換個電磁閥線圈試試
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-06 18:39
PLC輸出點壞了
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-07 08:28
中間繼電器座有問題,或電磁鐵對地漏電,用中間繼電器觸點斷火線,故障就能消除。
[ 此帖被zhou196311在2015-02-07 08:36重新編輯 ]
  • «
  • 1