美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-23 21:35
最近有個案例需要測量拉力,第一次接觸這個,剛接手這個,看到供電電壓在5V-12V之間,四根線,兩根電源線,兩根信號線。我想明白的是
1、這個常見的輸出模式是什么?是電壓或電流模擬量嗎?是不是類似熱電偶一樣使用呢?
2、輸出量程是多少(不是測量量程,參數已有) ,分辨率是多少(那個輸出靈敏度看不明白為什么是mV/V),比如0-5V、4-20ma等?
3、可以直接連接AD模塊測量嗎?
4、參數中 輸入 輸出電阻重要嗎?


[ 此帖被gali1120107在2015-01-23 21:45重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-23 21:38
這個傳感器是不是有電流輸出的呢?
呆呆
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 242 點
下載積分: 550 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-16
最后登錄: 2015-08-08
查看呆呆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-23 21:42
量程上面不是寫了嗎?有5KG,10KG,15KG的根據你需要測量的物體選擇量程。
一般這種傳感器是用來稱重或測力的,不能直接接入AD模塊,須接專用的儀表,或接專用的信號放大器。
你只需選擇精度和量程即可。具體你可以問供應商。進口的比較好的有梅特勒托利多,精度要求不高的可以選擇國產的。測力的一般對精度的要求不是很高的。稱重的話有些要求比較高。
樓主留言:
真誠感謝!
我想問下,不是測量的量程而是輸出范圍。
呵呵,謝謝你,跟我想的一樣,要配專門的稱重模塊,之后通過通訊連接讀取數據。有類似臺達專用的稱重模塊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3443 個
    工控威望: 20982 點
    下載積分: 28555 分
    在線時間: 1765(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-01-23 23:51
    稱重傳感器,一次用了四個!
    樓主留言:
    好貼好貼!
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    killking998
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 927 個
    工控威望: 7400 點
    下載積分: 17389 分
    在線時間: 1713(小時)
    注冊時間: 2007-08-07
    最后登錄: 2024-06-24
    查看killking998的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-01-24 08:20
    就是電子秤要用專用的變送器的。
    樓主留言:
    熱心助人!不是稱重呢
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    建控電
    野蠻其體魄、文明其精神!!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 555 個
    工控威望: 1593 點
    下載積分: 3462 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-12-16
    查看建控電的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-01-24 09:00
    給個圖你參考一下 你就明白了~
    樓主留言:
    感謝分享!真是好人!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-01-24 13:13
    測張力的吧
    樓主留言:
    熱心助人!
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-12-17
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-01-24 13:26
    裝鋼絲繩上的,一般行車用這個4-20ma
    樓主留言:
    感謝分享!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 419 個
    工控威望: 2908 點
    下載積分: 534 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2024-11-21
    查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-01-24 13:51
    稱重傳感器,需專用的儀表連接上就好,輸出有繼電器輸出有485輸出等
    樓主留言:
    真誠感謝!我也是這么想得!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    supermax
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2540 點
    下載積分: 3642 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2011-03-20
    最后登錄: 2021-03-26
    查看supermax的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-01-24 15:07
    稱重傳感器,要連到稱重儀上檢測電阻變化再轉換成電壓或電流變化在重儀上顯示出來,并可以在稱重儀上通過RS232,RS485輸出。
    樓主留言:
    真誠感謝!能幫忙推薦下模塊部分的品牌和型號嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    csq663347
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 1779 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2014-04-14
    最后登錄: 2024-12-23
    查看csq663347的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-01-26 19:34
    是稱重傳感器,要外加接放大器
    樓主留言:
    真誠感謝!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    蘇文龍
    至尊金城
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 136 點
    下載積分: 485 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2011-04-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看蘇文龍的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-01-26 19:54
    稱重傳感器,輸出電壓信號是2mv,不能直接連接PLC,需要對電壓信號放大后,變成0-10V信號,才能連接PLC。
       good  luck
    樓主留言:
    真誠感謝!
    • «
    • 1