美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ttttt_
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 143 點
下載積分: 882 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-03-01
最后登錄: 2024-07-05
查看ttttt_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-03 10:15
請教下大師,11KW的電機用不用降壓啟動。
w421635637
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 170 點
下載積分: 919 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2024-07-03
查看w421635637的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 10:16
盡量使用降壓啟動,如果你的變壓器夠大,你也可以直接啟動
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-03 10:20
必須的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-03 10:24
11KW電機容許直接啟動
dgnx2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 149 點
下載積分: 689 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-03
最后登錄: 2017-07-16
查看dgnx2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 10:25
這要看你的變壓器容量大小,還要看看變壓器下掛的負荷有多少了。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-03 13:08
22kw表示一般都不降壓啟動
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-03 14:05
直接啟動沒問題
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-03 15:02
是否直接啟動,看啟動電流過大是否對你用電的網絡造成沖擊影響到其他設備的使用!
直接啟動的話11KW的最大啟動電流在120~130A左右,若是重載啟動則持續時間較長,
用電網絡能承受 則直接啟動,不能就降壓啟動。
我做過一個消防的柜子200KW,甲方要求直接啟動,因為他們有一個專門的變壓器用。
meiguangzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1585 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-05-22
最后登錄: 2018-07-17
查看meiguangzhao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-03 16:24
規范操作要降壓啟動吧
請多指教
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-03 16:28
還要看什么負載
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-03 19:43
如果你的變壓器容量夠大,你也可以直接啟動
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-03 20:14
我見過180KW的電動機直接啟動。火電廠的球磨機。
自己的事情自己做.