美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huaihebian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 198 點
下載積分: 875 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2015-11-23
查看huaihebian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-28 09:48
1.系統硬件組態為300,下面帶了若干個PROFINET從站,IP地址依次設定為192.168.10.1,  192.168.10.2  ,192.168.10.3, 192.168.10.4,。。。。。192.168.10.11;  現在上位機廠家要跟我的設備通訊,給我分配了IP地址:10.11.10.100 ;  可是我的CPU與下面各個從站的IP地址早就分配好了,改的話有些從站還是別的廠商的,不方便,所以我的CPU和從站的IP地址不準備改動;而且它只分配給我一個IP地址,我改CPU的IP地址的話,下面的從站全部要改,IP也不夠啊!怎么解決呢?
2. 我司有產品是A+C和B+C;其中A和B都是300PLC, C是PROFINET從站模塊;  但現在有個客戶同時購買了A和B,但只買了一個C,要求公用C;這下怎么配置網絡呢?   A+B+C+交換機; 硬件組態A的時候把C掛上,硬件組態B的時候把C也掛上,(我們的設備A用B不用,B用A不用,但是A和B會一直通電),這樣A,B都上電的時候會沖突嗎?