niningtt
級別: 工控俠客
|
我說說的的用法吧,像機臺,機器之類的需要立即停止電機動力輸出的,或者不立即停止設備比對設備或人身有傷害的,也就是急停的,用接觸器。 一般風機,水泵之類的就不加了, |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
最好不加,安全需要就加一個帶脫扣的空開,如果加了接觸器,一個是怕不小心頻繁斷電造成變頻器受沖擊容易出故障,二是變頻器工作時突然斷電有可能變頻器內部六路脈沖不正常引起igbt同時導通而炸模塊,只是有可能。 |
---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
在所有電器負載的前端(主線部分),都應該加一個斷路器,這才是正正規規的設計。 |
|
---|---|---|
|