我這有臺設備因過中秋節放假,將設備總電源關掉。節后開工,打開電源,運行控制程序,電腦提示PLC通訊錯誤。設備已使用八年多,國產設備。請問是PLC壞了嗎?怎么會壞的?

是PLC內部有一IC燒壞。導致無法通訊。更換PLC重新傳程序OK
[ 此帖被zhujiyuan在2014-09-12 11:16重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-12 10:45
什么設備呀,在那里顯示呢?
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-13 09:26
估計是不是電池沒電了,把通訊參數丟了?