cwxok
級別: 論壇先鋒
|
型號:DVP48EH00T3 故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 時(Y6脈沖,Y7方向),頻率不能指定3K附近,其它頻段可以!上圖! 頻率為3K時,不正常Y6不輸出,Y7有輸出(Y6脈沖,Y7方向,第1張圖就是程式和PLC Y點 不正常時) 頻率為4K時Y6,Y7輸出正常(第2張圖,正常工作的程式和Y點燈) 圖中指令只有一條,DDRVI K999999 D0 Y6 Y7 (分別給D0寫K3000,和K4000來測試)下一條就是END(PLC初始化過),現在客戶要交機,人為屏蔽頻率2900-3100的頻率,強置不讓客戶輸入此頻段,可正常工作,但心里總是不爽! [ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
B2伺服,參數設為P1-00 :0122 P1-44 32 P1-45 1 接線圖! 手冊上45腳沒找到,實際只有44腳,PLC COM 跟伺服電源COM- 14腳 接在一起 故障現象:頻率為80-90K時 速度為962轉無明顯變化, 頻率給100K時,降到610轉,給150K 直接不轉了! 討論下! 目前客戶要交機,人為屏蔽最高頻率上限為80K(900轉/分) 不允許客戶設過高頻率,還好客戶速度要求不高! 難道要我一直一直一直這樣屏蔽的使用臺達產品 此伺服是配上面PLC的,當然有一種可能,PLC發的頻率有問題也有可能造成,走的位置卻一直是準的! 沒條件更換PLC,所以此伺服故障有保留! [ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:13重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這問題感覺是不值得討論!如果我沒說錯是你自己沒看使用手冊的問題!高速脈沖輸出點是用Y6和Y7這兩個點嗎??建議你去好好看看臺達的PLC指令使用手冊!仔細看一下其高速脈沖輸出指令需要使用的是那些指定的輸出點!雖然我沒用過臺達的PLC,憑直覺不可以用Y6和Y7這兩個點來做高速脈沖輸出。。!祝你好運。 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
Y6,Y7 ?樓主搞錯了吧,EH的沒有用過,但ES2的也差不多吧? |
|
---|---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
|
Y6 Y7 輸出沒錯,臺達這個型號可以控制4軸 Y0Y1 , Y2Y3 , Y4 Y5 , Y6 Y7,樓主用其他的組試下,是否也是這種情況。再調整下加減速觀察下。另外電子尺重新改變一下,如果還是這樣,也可能是硬件問題。 |
|
---|---|---|
|
1370108185
級別: 探索解密
|
Y5,Y7是10k脈沖 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
臺達EH003T 可支持4軸,y6 y7 手冊上可達200K頻率,其它Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 三軸無此問題,百思不得其解! 各位查清手冊過來討論 EH00T3 40點以上都支持4軸! 現在先不管伺服,3K左右頻段Y6燈都不亮!PLC出現定位死機狀態,重啟才能恢復第4軸其它頻段頻率輸出! [ 此帖被cwxok在2014-09-05 10:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
B2的公共端是14號腳,你用的估計是AB系列的說明書…… |
---|---|
|