美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 569 點
下載積分: 10418 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-12-22
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-10 10:23
TO K0 K17 H0 K1  的意思是將H0寫入PLC 中的單元號為0的BFM#17

中的BFM #17 是怎么理解的? 是不是 單元號為0 的模塊的 第17 (占用0號模塊緩存存儲區中的17位地址)根線的意思???

還有就是說明書只說了 HO 代表

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-10 11:44
三菱FX PLC 手冊中
「上電時, 基本單元(CPU) 會自動從離其最近的特殊功能單元/模塊開始, 按照No.0~No.7
(FX3UC-32MT-LT(-2)的情況下是No.1~No.7) 的順序, 依次對特殊功能單元/模塊分配單元No.。
另外, 輸入輸出擴展模塊、擴展電源單元及FX2NC-CNV-IF中沒有該單元No.」

所以 K0就代表最靠近PLC主機的第一塊特殊模組

K17是指BFM#17解釋為暫存器比較適當
特殊模組內依照手冊每個都有其功能
這時候你就要看手冊上每個BFM編號所代表的意思
像FX2N-2DA的BFM#17
b0:ch2DA轉換開始
b1:ch1DA轉換開始
FX2N-4AD-TC的BFM#17
是指CH1在0.1度F單位下的當前溫度

H0是因為每個BFM都是16位元暫存器
有時候要開啟功能或是設定狀態其中的bit要致能

h5=0000 0000 0000 0101
hF=0000 0000 0000 1111
或是設定數值這也要看其BFM功能使用

K1使指寫入1個暫存器若是連續寫入一樣數值就依照要寫幾位而改變

TO跟FROM只是PLC寫入特殊模組或PLC讀出特殊模組的差別
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人!