美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-02 18:06
我想讓PLC使用PID功能直接驅動主泵,當頻率達到50hz并且壓力為達到,延時后逐個開啟輔泵;當頻率達到0hz并且壓力為達到,延時后逐個停止輔泵。大家幫我看一下這個方案的可行性,分析一下這樣控制的效果啊。大家多分享一下最好的應該怎么控制啊。
[ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新編輯 ]
有效果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 615 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-05-02
最后登錄: 2014-09-07
查看有效果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-04 18:57
有幾點疑問,
1) 帶模擬量輸入plc 或者plc模塊會增加成本值得嗎
2)plc控制器變頻器 要不就是0~50hz /4~20ma /0~10v控制變頻器,或者走通訊協議,這樣成本高不說易受干擾。
3)一般水泵20~30hz附近都是做無用功,尤其同功率輔泵運行時 不能達到0hz,除非超壓,激活超壓保護程序復位。
4)其次有很多類似現成工廠案例,已經穩定運行十來年。

一般情況plc只做邏輯控制,pid恒壓由變頻器完成,變頻器可編程繼電器輸出頻率到達信號,或者采用rs485通訊 讀取變頻器各種信息。
還有一種就是專用恒壓供水控制器,幾百元,能達到你上面所有要求,各種保護信號,實時水壓信號輸入到控制器,通過控制器內置pid功能 輸入0~10v電壓(對應0~50hz)給變頻器,控制器完成切泵 增泵 丟泵功能。

還有專用供水型變頻器,十幾年前就有了,艾默生 三墾等,目前阿爾法6000 英威騰 供水型變頻器,abb ac510也有此功能。
變頻器集成plc功能,能按設定完成恒壓供水 工藝,簡單可靠。

如果沒遠程控制工藝要求 連觸摸屏,plc都可以不要。 之前看到北京某家公司做的小區供水產品只能用嚇尿了形容,8寸還是10寸上位機+gprs模塊+兩plc+兩流量模塊+一臺acs 510 變頻器