美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-02 18:06
我想讓PLC使用PID功能直接驅動主泵,當頻率達到50hz并且壓力為達到,延時后逐個開啟輔泵;當頻率達到0hz并且壓力為達到,延時后逐個停止輔泵。大家幫我看一下這個方案的可行性,分析一下這樣控制的效果啊。大家多分享一下最好的應該怎么控制啊。
[ 此帖被threemissyou在2014-08-03 10:52重新編輯 ]
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 10:50
引用
引用第1樓bogegongkong于2014-08-02 19:38發表的  :
應該是壓力到下限頻率到上限,加泵;壓力到上限頻率到下限,減泵,這樣基本思路就沒錯。“當頻率達到0hz,”這個不用這么低的,如果是離心水泵,低于一定頻率他是不提供壓力的。并且為減少起停泵時壓力波動,最低頻率不能太低,所以這個變頻主泵的最低頻率要通過調試確定。

謝謝!還有一個問題:我看到網上好的例子都是主泵未達到,會把主泵切到工頻,輔泵切到變頻,以此類推。我這種方案(只對主泵進行pid控制,不切換)不知道會存在什么問題?主泵電機壽命會受影響?
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-05 22:34
變頻器能帶的泵的數量是有限的啊,以臺達cp2000為例定量控制最多帶4臺泵,而且接線復雜,調試費事。其實還是看客戶,我是把方案都做了給他看,他喜歡那個就選哪個。我想問的是,用PLC連接變頻器去控制多臺泵,怎么樣的控制方式比較好啊。