LED燈老化線 220V/7W(LED燈) 一次放滿合計36KW左右(電流大概是36KW/220V=160A左右嗎?) , 采用的是10平方 三相四線分幾組控制,電箱用的是200A的 漏電開關。 對方廠家用的是100A的漏電開關(空開的那種), 經常跳閘, 但是電箱200A的不跳,廠家的跳閘。 求解 是廠方開關有沒問題? 電箱用的 漏電開關 比廠家的開關安數要大這樣有影響嗎? 急急 急!!! 求解,明天一早要去維修了。 懂得解釋下 ,感激不盡! 謝謝!!!! |
---|---|
|
zzibin
級別: 探索解密
|
你的10平方線過電流也就100多A用100A開關正常,36KW220V分3相每相只有50多A電流也正常,如果是偏相那就難說了,嚴重偏相也會造成跳閘。 |
---|---|
|