sh1594062028
級別: 探索解密
|
富士UG221H 與西門子S7-200通訊時 無法顯示所制畫面 只顯示check閃爍 然后出現TIME-OUT 求各位大神指點怎么處理。。。救急 s7200是RS485 但POD是RS422能直接相連嗎 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
顯示CHECK后TIME-OUT表明通訊沒有建立。 UG221雖然是RS422方式,通過短接發送段以及接收端可以作為RS485使用,但是無法使用高速187.5K通訊。 所以確認你的通訊速率為19.2K后再次嘗試。 Good Luck~ 樓主留言:那怎么建立通訊啊 我只有一根25-9的纜線 求大神指點 |
---|---|
|
sh1594062028
級別: 探索解密
|
s7200不是9600嗎 怎么是19.2K 而且怎么建立通訊 我只有一根25-9的纜線 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
S7-200默認的是187.5K的PPI通訊。 早期的富士是不支持187.5K的~~~~ 至于如何連接等,請閱讀連接手冊。 Good Luck~ 樓主留言:是要通過STEP7軟件的通訊設定來改變通訊率嗎 謝謝 |
---|---|
|