如題,2KW的臺達伺服因壞了換了一臺一樣的伺服,裝上后速度超慢,程序沒動,現在改了PLC程序指令頻率加大了,但速度還是達不到之前的一半。請教有什么辦法解決。謝謝 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
想都不用想先看電子齒輪比 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
看看p1-44,p1-45這兩個參數問題 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
看看電子齒輪比 臺達網站 下個軟件 用臺達plc下載線即可改參數 b系列伺服停產多年了 現在看是很垃圾的伺服 垃圾設計 垃圾性能 垃圾用料 (編碼器老壞)垃圾服務 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
舊的能通電的,怎么讀我還沒弄過,謝謝大家的指點,非常謝謝,我下載了個臺達伺服調試軟件。調調看 |
|
---|---|---|
|