a7950288
級別: 探索解密
|
請教一下 做原點回歸時,如果在啟動原點回歸時,DOG信號就ON了,伺服不是會反轉么?直到DOG信號off掉,再正轉至DOG。 我現在的這個伺服則無論怎樣,都只是往一個方向走。是哪個參數設錯了嗎? |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
那是你QD75里的RPG參數設置的吧,有一個參數是原點回歸方向,看你是設置的正向還是反向 |
|
---|---|---|
|