美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-21 23:29
威綸屏MT6070ih有二個D型9針座,一個D型9針公座和一個D型9針母座,連接一臺時D型9針公座和個D型9針母座都通連上,但同時連接兩臺三菱PLC時連不上,今天試了一天也不行,不知大家有沒有其它方法?
有壓力就有動力
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-22 15:41
三菱PLC加485BD,觸摸屏驅動選MITSUBISHI FX232/485BD,接口類型選擇4852W,PLC站號第一個PLC寫1第二個寫2。
然后PLC參數設置PLC系統2 通信設置操作打鉤,協議選  專用通信協議,H/W類型選 RS-485
和數檢查打鉤  傳送控制順序  格式1  站號第一臺選1,第二臺選2
觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#0
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-22 15:53
MT6070IH 與 485BD接線
COM1 RS485 2W
1  RX-      ---      SDB┐
                           RDB┘
2 RX+      ---      SDA┐
                           RDA┘
5 GND     ---     SG
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-22 18:37
連接兩個三菱的沒有任何問題
連線 通訊參數正確就行了
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-23 01:08
“觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#”            上面這句話是什么意思,麻煩給解釋下,                                                                                                           按照上面的方法還是只能連接一臺PLC,,觸摸屏里添加第二臺PLC時設置端口的時候老提示COM1被占用。
有壓力就有動力
l1huoeb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 758 點
下載積分: 320 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2021-08-30
查看l1huoeb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-24 00:43
通信。。。設置
lihua2013
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 240 點
下載積分: 6110 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-10-19
查看lihua2013的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-27 14:46
路過學習
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-27 21:02
觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#0
上面這句是什么意思,有誰能幫忙解答下嗎?
有壓力就有動力
amychenjun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 701 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2017-04-14
查看amychenjun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-28 10:49
引用
引用第7樓fkeickl于2014-05-27 21:02發表的  :
觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#0
上面這句是什么意思,有誰能幫忙解答下嗎?

按照1樓的說法,你只需要使用一個通信口就可以了,不用再添加第二臺設備。編輯觸摸屏畫面時針對第一臺設備的元件地址使用1#??;針對第二臺設備的元件地址使用2#??,1#和2#用以區分同一個485輸出端口下的不同從站設備,??就是該設備應該使用的地址格式。