三菱變頻器四段調速
設置加減速時間
一般多少秒  
大神們 給個參考啊


我是這樣想的   采用定時方法如圖

熔斷器 和 熱繼電器   FU  FR 怎么選 ?
電機我選的是3極  106A額定電流
大家給點建議或者需要注意些什么?
[ 此帖被申敏199192在2014-05-16 12:24重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 15:24
一般0.5---5秒
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
小狼狗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1974 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2019-12-07
查看小狼狗的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-10 16:07
視情況而定,在說明書里有設定說明
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-10 16:59
怎知道樓主的調速用于何種場合,功率的匹配如何?例如汽車的加速、換擋一樣,1.5排量以下的,無論是手波或自動波,想有推背感,幾乎是不可能的。賽車加速要快,公交車加速要緩。
樓主留言:
真誠感謝!
礦井提升機  電機55KW
一般設置多少啊
申敏199192
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 595 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-04-19
最后登錄: 2014-06-02
查看申敏199192的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-11 16:26
礦井提升機  電機55KW
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 469 點
下載積分: 14829 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-11 21:38
根據負載狀況而定!
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看cd_looper的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-11 21:43
這個你測試的時候看負載多大?變頻器是否會有過載之類的報警閃動再來調整
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-12 09:57
樓主沒有提供全部參數,例如負載、平衡系數、速度等,很難有準確數據。根據電梯的使用參數,提供參考:速度1M/S的,加速不小于時間1秒;減速不小于時間1.2秒,如果負載較大,減速時間需加長,防止變頻器制動時母線電壓過高的故障。友情提示:1、由于垂直提升設備的工況處于1-4象限,變頻器必須配置功率足夠大的制動電阻。
    2、設備如果是載人或者設備井道下方有人可進入的空間存在,千萬、千萬小心啊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(申敏199192) 真誠感謝!
    申敏199192
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2014-04-19
    最后登錄: 2014-06-02
    查看申敏199192的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-05-14 20:52
    這樣的  我做的是礦井提升機畢業設計

    設計(論文)應完成的主要內容:
      (1)控制要求:①提升機基本參數:電機功率55KW,卷筒直徑1200mm,減速器減速比24:1,最高運行速度2.5m/s,鋼絲繩長度為120m;
    ②采用變頻調速技術實現全頻率(0~50Hz)范圍內的恒轉矩控制;
    ③提升過程:開機運行加速到某一中等速度,若設備沒有問題,立即加速到正常運行速度,快到井口時立即減速到某一低速爬行,快到停車位置時,變頻器立即停車;④緊急情況下,提升機能夠快速停車,保證安全;⑤觸摸屏監控。


    我想用變頻器四段速  不知道加速時間  

    可以給個程序不
    謝謝  求助
    初學小弟
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 795 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2014-04-05
    最后登錄: 2014-07-25
    查看初學小弟的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-05-14 22:02
    樓主怎么設置四段速,求參數設置
    gongling888
    gongling
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 304 個
    工控威望: 1310 點
    下載積分: 9314 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2012-12-29
    最后登錄: 2019-05-03
    查看gongling888的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-05-15 14:38
    變頻器設置為多段速控制,速度輸入前0.5秒,先輸入方向,速度1、1.0m/s,加速時間1.2-1.5秒。速度2、2.5m/s,加速時間2.5-3.0秒。速度3、0.5m/s,減速時間3.5-4.2秒,速度4、0.1m/s,減速時間0.5秒,停車時先斷開速度,0.5秒后斷開方向。一般的變頻器,使用矢量閉環控制,當有方向輸入后,即使抱閘(機械制動)打開,沒有速度輸入,其力矩(轉矩)是可以使電機帶負載停止。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(申敏199192) 熱心助人!
    申敏199192
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2014-04-19
    最后登錄: 2014-06-02
    查看申敏199192的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-05-16 12:23
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    我是這樣想的   采用定時方法如圖

    熔斷器 和 熱繼電器   FU  FR 怎么選 ?
    電機我選的是3極  106A額定電流
    大家給點建議或者需要注意些什么?
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go