美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 16:14
如何用AB PLC語句實現如下所示三菱PLC語句功能
我想記錄100個產品的重量數據,如果用100條CPS(D0100,D101,1),CPS(D0101,D102,1)等這樣的語句我能做到。
但是這是非常不合理的設計,太長了.
所以我想如同三菱PLC語句一樣,兩步語句就可以實現。
比如:
    X0(上升沿觸發)------------------BMOV ( D0100, D101,K100)
                            再并上----MOV( D0,D100)

請知道的朋友指點一下。
謝謝!在線等
(說明:由于我迫切希望得到指點,所以在此發貼,請別介意。謝謝!)
要求自己每天多學習一點.
vataple123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 703 點
下載積分: 682 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-06-18
最后登錄: 2014-09-29
查看vataple123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 14:25
本人認為采用堆棧指令(FIFO中的FFL),應該可以實現的。在Rockwell AB PLC 好像需要101個掃描周期才能完成的。不像三菱的PLC中可以在一個掃描周期內完成的。個人見解