樓主  發表于: 2014-03-29 18:55
以前沒用過A系列的CPU,今天拿來電源模塊是A61P,在輸入端接入220V交流電,看PLC運行了,然后一分鐘不到就沒電了。發現電源模塊上除了輸入220V的兩個端子還有選擇100V或者200V的短接片,剛才一直是短接在100V上,卻通了220V的電,估計燒了。不過看模塊上有個4A保險絲,不知道現在該怎么處理,要重新買個模塊還是保險絲可以換?沒有聞到明顯的燒焦味。

在此謝過了,希望大家給出出主意,千萬可別CPU也被燒了,那我可闖大禍了.網上還下載不到電源模塊的資料。
lr5418
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 181 點
下載積分: 465 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2019-09-21
查看lr5418的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 19:06
A系列不是早就淘汰了嗎
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-11
查看awwwpa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-30 06:00
找我修理,燒壞了是可以修好的