  我做一個有關PWM指令的試驗.如圖.
  為何我接通010沒輸出,接通008,輸出的100.01一直亮了.我換一臺CP1H做試驗卻沒有這樣.接通010有0.5HZ的輸出,接通008就有500HZ輸出.用高數計數器讀的CP1H.
  為何CP1E就不行呢,看CP1E的說明書,上寫了PWM輸出指令,是按那上面說的做的呀.求大神指教.
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-20 14:40
別這么沉了,有了解的都請指點一下.
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-25 11:25
自己來回答一下,CP1H輸出PWM指令時,輸出指示燈會閃爍,CP1E輸出PWM時,輸出燈會保持常亮.就這點區別.輸出脈沖是都有的.