fum0717
級別: 探索解密
|
500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線? 一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ? 我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的? 求指教 |
---|---|
|
dptyl
如果愛,請深愛,不愛請離開!
級別: 略有小成
|
用最小的那個都行,0.5MM^2 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
對50mA的電流,對電線的的負載能力都不是問題,按電流算導線截面將很細。 要考慮的是電線的機械強度能否滿足設備的需要,不要一碰就斷。另外為了減少輔品的規格,一般都會制定設備的最細線徑選用值。 樓主留言:明白了,謝謝您的指點 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
看一下這個你就明白了,50mA,那是太弱了,用0.5mm2的線完全沒問題 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
理論上,你能找到的線都能用,因為電流實在太小了。但是實際應用中還要考慮機械強度、生產方便等多方面的因素。 一般控制線可以選用0.75、1.0或者1.5mm2的導線,多股的更好。 樓主留言:謝謝回復,十分感謝 |
---|---|
|
西邊無法
級別: 探索解密
|
2樓說的對。50mA電流不是很大,一般0.2mm2的細導線均能承擔得了,這是主要是要看導線的機械強度和使用環境。 |
---|---|
|