美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 22:11
現有三臺相同的變頻器,控制三個電機,要求用4個電位器控制速度,一個總調即可以同時調三臺變頻器的速度,讓三個電機同步。另外三個作分調,一控一調整。各位有碰過這種或類似的情況嗎?有沒有好的方案?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 22:55
精度要求不高是可以的,三個分調電位器的電源端接總調電位器調節端,4個電位器共地。
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 23:10
沒見過這么調節,學習了。
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-04 09:34
剛試過一樓的方法不錯。
[ 此帖被ajd186在2014-01-04 12:12重新編輯 ]
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-04 11:33
可以用中間繼電器切換電位器的接入,我隨便畫個圖你看看。
附件: 11.pdf (14 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhouhb) 好貼好貼!
    最近一天希望
    書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 1237 點
    下載積分: 7913 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2013-05-17
    最后登錄: 2024-12-04
    查看最近一天希望的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-04 11:51
    1樓正解!
    陳大圍
    工控新人,還請多多指教
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 878 個
    工控威望: 1161 點
    下載積分: 8915 分
    在線時間: 1830(小時)
    注冊時間: 2011-04-17
    最后登錄: 2024-12-23
    查看陳大圍的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-01-04 12:06
    1樓是好方法
    專心學工控技術,請各位幫忙指教
    ajd186
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 560 個
    工控威望: 851 點
    下載積分: 35453 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-08-01
    最后登錄: 2024-12-19
    查看ajd186的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-01-04 12:11
    4樓的方案中,只能總調或者分調,在分調時,如果3臺機的頻率不一樣,轉到總調時,會降速且3臺機的頻率也會變成一樣。總調轉分調也會降速停頓,不符合我們設備的要求。謝謝!
    李磊88
    我學習,我快樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 480 點
    下載積分: 3846 分
    在線時間: 360(小時)
    注冊時間: 2008-12-11
    最后登錄: 2024-12-11
    查看李磊88的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-04 12:30
    很老式的同步控制方式,前提是變頻器必須是一樣的,不然的話,變頻器模擬量內阻不一樣,很難調成同步,這種方式只適合精度要求不高的場合
    小雨點
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 8272 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2013-11-13
    最后登錄: 2024-12-20
    查看小雨點的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-01-04 12:33
    精度不會太高。
    最近一天希望
    書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 1237 點
    下載積分: 7913 分
    在線時間: 405(小時)
    注冊時間: 2013-05-17
    最后登錄: 2024-12-04
    查看最近一天希望的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-01-04 12:50
    引用
    引用第8樓李磊88于2014-01-04 12:30發表的  :
    很老式的同步控制方式,前提是變頻器必須是一樣的,不然的話,變頻器模擬量內阻不一樣,很難調成同步,這種方式只適合精度要求不高的場合

    變頻器只要和電動機匹配就行,不需要一樣也不需要同牌子。
    chenyuelin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 912 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2013-12-27
    最后登錄: 2014-02-12
    查看chenyuelin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-01-04 15:18
    沒見過這么調節,學習了
    • «
    • 1