美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1208qqcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-01-12
查看1208qqcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-30 21:47
請問師傅們西門子程序中的數據塊是分配給外部設備的,那它們是怎么一個對應關系,就是他是怎么把一段數據 DB120到DB140分配給一個設備,是在硬件組態就已經弄好了么?我怎么能找到和修改它們呢,謝謝解答
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-31 21:57
數據塊與外部輸出的對應關系是在程序編輯時自由指定的,與硬件組態無關。
如何對應,要看編程者的分配方案。
若是看別人寫的程序,最好是通觀全局,找到這種對應關系。當然,若功力不夠深厚,或者編程者在寫程序時就沒有良好的規劃而是隨手拿來用,這種對應關系就會變得非常難找。
但對于個別的數據塊寄存地址,則比較容易判斷,只需要通過go to location查找這個地址是如何使用的。
waxapludnt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 209 點
下載積分: 723 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-08-19
查看waxapludnt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-31 23:10
數據塊只是相對于地址,你可以把它看作是自由分配的M變量
個人承接自動化、電氣、PLC、觸摸屏及各種組態項目設計、調試、CAD出圖,價格公道便宜。
Mobile:15333817602(鄭州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:8304368
1208qqcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-01-12
查看1208qqcom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-03 22:06
一樓你說的對,謝謝指點,但是還有一點不解我go to location了結果他就只有一個DB224.DBX40.0我沒有辦法再查找了, 我想知道DB224.DBX40.0與外部怎么對應的,是什么來控制這個位的,謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-03 23:09
如果只有一個位,那么就要看是夠有對字操作的指令;
比如有指令是將值賦予DB224.DBW40,那么這個數據就可能會影響到DB224.DBX40.0的狀態;
或者DB224.DBX40.0也可能是在觸摸屏等外部設備里控制的,這就更難查找了。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-05 22:54
       把DB120--DB140里的數據編程時用傳送指令的輸出端傳送到指向下一個地址,如下一個地址是你編程指向設備的,假如DB120里面存放的是2進制1101,這是送給PLC輸出端QB0.0-QB0.3,這時Q0.0為1,Q0.1為0,Q0.2為1,Q0.3為1,如果存放的是16進制D,這送也是給PLC輸出端QB0.0-QB0.3。輸出端狀態跟1101一樣。

   假如DB140里面存放的是2進制1001,這是送給PLC輸出端QB0.0-QB0.3,,這時Q0.0為1,Q0.1為0,Q0.2為0,Q0.3為1,如果存放的是16進制D,這也是送給PLC輸出端QB0.0-QB0.3。輸出端狀態跟1001一樣。
    
   以上只是一個例子當然DB120--DB140里面的賦值也可以通過定時器,計數器,模擬器,指針,地址等等方法分配給設備。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-05 23:08
    原文;   如果存放的是16進制D,這也是送給PLC輸出端QB0.0-QB0.3
                  
         更正  ;  如果存放的是16進制9,這也是送給PLC輸出端QB0.0-QB0.3
  
cwj1598
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 290 點
下載積分: 567 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-12-18
最后登錄: 2014-01-28
查看cwj1598的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-08 11:11
學習下,要計算機基礎啊
liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-12-23
查看liang333444的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-26 11:22
與外部設備連接一般都是通訊,你看看硬件里通訊的地址然后就可以找到了。。。