用MAP 的Movevelocity做速度控制,接通后不執行預置速度,卻執行CTRL的V  SS起動速度。

CTRL設置如下:V SS 1000
                              V MAX 15000
                               ACC 0.5
                            

第一次用MAP,不知有沒有DX遇到這種情況