美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

minghe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 221 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看minghe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-24 22:56
求助!請幫忙看看~這個問題偶有出現,尚未解決

控制伺服電機運轉的程序執行正常,觸摸屏上的速度顯示反饋采用軸監視數據轉換

觸摸屏也顯示電機運轉,但電機速度反饋為0m/min,電機實際也未運轉。

定位模塊:QD70
伺服驅動器:MR-E-70A-KH003
伺服電機:HF-KE73W1-S100

附:異常畫面及PLC(Q06H)

[attachment=80808]
[attachment=80809]
[attachment=80810]

請高手幫忙看下是什么問題?

接一樓補充
[ 此帖被minghe在2012-03-27 13:14重新編輯 ]
minghe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 221 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看minghe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 23:23
這部分采用位置控制,將B1BD RST后再次執行,電機正常傳送