松下焊機的模擬量輸入是15V,PLC模擬量輸出是0-10V怎么用PLC的模擬量控制松下焊機的電壓電流,那位大俠做過?
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-18 22:15
電阻焊?還是弧焊?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-19 07:33
用轉換器轉換
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-19 09:38
能否用三極管放大,再用電阻分壓?
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-19 11:45
引用
引用第1樓mythic于2013-11-18 22:15發表的  :
電阻焊?還是弧焊?

co2氣保焊。
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-19 11:45
引用
引用第3樓戇獅于2013-11-19 07:33發表的  :
用轉換器轉換

咋轉換?是什么轉換器,能詳細點嗎?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-19 12:04
有成熟的產品,信號隔離轉換器,15V不是常用,所以要跟廠家特定,輸入10V,輸出15V。網上一搜大把,個頭小的跟中繼差不多。有些大的還帶旋鈕可補償調整
7樓  發表于: 2013-11-19 12:11
引用
引用第7樓戇獅于2013-11-19 12:04發表的  :
有成熟的產品,信號隔離轉換器,15V不是常用,所以要跟廠家特定,輸入10V,輸出15V。網上一搜大把,個頭小的跟中繼差不多。有些大的還帶旋鈕可補償調整

可不可以用4-20ma的電流分配器,輸出端并一個750歐的電阻?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-19 12:21
應該可以,我也這么想過。7018AD模塊采集電流信號也是通過串電阻采電壓形式。建議用可調電阻,這樣現場可調比較好,普通電阻也是有誤差的,多路一樣用多少會有點不一樣。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-19 13:05
是松下焊機機械手么?我們那時做的PLC給焊機啟動信號,一段焊接完后,焊機返回一個信號給PLC.電流大小焊機是可以編程的
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 469 點
下載積分: 14829 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-19 13:10
用4-20ma的電流分配器,輸出端并一個750歐的電阻?
可行!