美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 13:32
應該輸出直流24伏卻測得2伏是什么原因請老師們指導!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 13:59
你這個先確認連接是否正確,如果是繼電器型輸出,當程序有輸出而沒有電源電壓很有可能是輸出繼電器觸點故障。晶體管原理和繼電器的輸出原理上雷同。解決方法:打開PLC更換該輸出繼電器或者晶體管、或者送西門子維修。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-28 16:51
謝謝老師指導是200PLC有個24伏直流輸出給模塊供電次電源測試為2伏且模塊指示燈不亮
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-28 16:53
我懷疑是供電電源燒了,但是PLC運行指示燈正常
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-29 08:59
輸出回路沒接好。就算有輸出指示燈不會亮。