美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

梁志業
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2022-07-01
查看梁志業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 16:06
一臺三菱FE-D700 3.7KW的變頻器能帶動8臺 SEW 0.37交流異步電機同時啟動,運行 ,調速,停止碼?接線是變頻器U,V,W分別接1-8臺電機的U,V,W。在變頻器和電機的接線間接上8臺過載保護器。每臺過載保護器的常開點并行接入PLC的一個點作為報警。變頻器啟動由PLC控制,頻率由變頻器面板上的電位器調節。這樣的接線有可行么!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130273 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 16:47
這樣不太好,應該至少分成兩組同時啟動。可以電話咨詢一下三菱的變頻器技術支持,要算啟動電流的。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 16:47
8臺,沒必要吧!這么省
每天一點點
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 19:02
應該可以,變頻器功率再大一點
梁志業
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2022-07-01
查看梁志業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-28 15:45
需要的是8臺變頻器同時調速,8個電機控制的是同一生產線。
梁志業
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2022-07-01
查看梁志業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-28 15:47
問過三菱的技術部,他們說這樣可以的。