美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 09:24
比如寫 一段程序 -----II--------[DRVI D0 D2 Y0 Y2]   D0=10000  D2=5000
                                     M0
就這一條程序當MO接通的時候能讓伺服啟動嗎  接線Y0接伺服接收脈沖的點  Y2接伺服接收脈沖方向的點 求教!
如果我還想要求可以手動電點動伺服運行,要怎么做呢? 加正反轉又改如何做呢
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 10:28
又去看了一下說明書 如果選擇集成脈沖   Y0是不是接伺服的PP點 Y2接伺服上的NP點 來大神呀 急求答案!
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-30 10:36
頂上去 一定求回答 懂的大神賜教下了 真心謝謝
每天一點點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-30 10:50
1,接線
2,參數
3,程序(你的程序已經可以了)
錯一個都不會轉,或者轉的不對。

接線給你發個圖:




反轉的話,讓脈沖數變成負數就行  K1000正轉  K-1000反轉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小小一電工) 太感謝了!有點頭緒了 謝 ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水